V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.
Děláte s tím někdo? Co vyhřejvání a podobný záležitosti? Napadá mě že je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit než klasickej modul. Katování kostů dorazilo už i sem?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 19:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit
Tohle nám jeden školitel dle vyhlášky 50 dával jako jeden z důvodů proč každej rozvaděč musí procházet zkušebnou.
Ta zkušebna by měla (musí ?) posoudit, jestli se ten tepelný výkon dokáže uchladit.
(Prý jsou na světě země, kde stačí když to dokáže posoudit libovolný elektrikář.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
To je tak v rámci minimalizace rozměrů. Já je teda nepoužívám.
Každej solidní výrobce, vám za registraci nabídne program, kde se to dá celkem snadno spočítat. Není to nic složitého.
Bohužel to spousta „rádoby elektrikářů“, ani netuší, že je na každém jističi ztrátové teplo.
Tak oteplenie snáď závisí od amperáže. Ak klasický rozmer vyhovuje pre 16A istenie, tak menší rozmer musí v pohode vyhovieť pre nejaké 6A istenie napríklad svetelných obvodov. Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o plytvanie.
Naposledy upravil samec dne pá prosinec 31 2021, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
No 4 mm u jednoho jističe není (skoro) nic, u 20 jističů je to 8cm. Takže menší rozvaděč/rozvodnice. Nižší cena.
Ale doma bych to nechtěl. Po pár letech, kdy třeba jeden jistič odejde, může být problém s jeho náhradou. Taky nevím, zdali se prodávají "propojovací hřebínky" s touto roztečí.
Doma i v práci máme OEZ. Dražší, ale bezproblémové.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6028 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 11:49 Předmět:
Běžné plastové rozvodnice mají dovolený ztrátový výkon bez dostatečné rezervy, kolikrát se musí volit větší, aby pro dané oteplení vůbec vyhověla. I když se do stejné rozvodnice vejde víc jističů, většinou nelze všechny osadit. Ušetřený prostor je pak využitelný pouze pro prvky s nulovým, nebo zanedbatelným oteplením.
Ztrátový výkon úzkých jističů Noark je u některých hodnot mírně vyšší. Příklad OEZ LTN / Noark Ex9B40J:
6 A ..... 2,1 / 2,4 W
10 A ... 1,3 / 1,6 W
16 A ... 1,8 / 2,2 W
25 A ... 2,4 / 2,3 W
32 A ... 2,6 / 3,3 W
40 A ... 3,6 / 3,4 W
Ex9B40J se vyrábí pouze v řadě 6 kA do jmenovité hodnoty 40 A. Osobně k takové miniaturizaci nemám příliš důvěru. Podobný bazmek jsou třeba jednomodulové jističe 1+N Bonega (DPN). V okolí používají Noark spíš "garážoví výrobci."
Jistič 6 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 2 W. Je to při jmenovitém In.
Jistič 63 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 6 W. Je to při jmenovitém In.
Takže u těch rozváděčů, kde jsou jističe v řadě namačkány na sebe, bez vzduchové mezery, může brzo nastat problém. Pokud je to plastový rozváděč, a ještě lépe v sádrokartónu, takže okolní prostor, se nijka nechladí, je zaděláno na další problém. Když k tomu připočtu zapouzdřené stykače, (nesnáším je), ať už pro boiler, nebo elektrotopení, je další problém.
Je třeba si uvědomit, že parametry jističů, platí pro referenční okolní teplotu 30 stupňů. Pokud se teplota okolí zvýší na 40 stupňů, jsou parametry jističů jiné.
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.